Reply to this topicStart new topicStart Poll

узо выбивает

roger77
Отправлено: Sep 26 2010, 11:44 AM
Quote Post


  Лейтенант
*

Группа: Members
Сообщений: 62
Пользователь №: 43
Регистрация:
6-August 10



Привет всем!
Подскажите,стоит узо после него 10 автоматов все включены,кроме 8,только включаю 8 автомат выбивает узо,в чем причина, как найти причину?
PMEmail Poster
Top
Artem
Отправлено: Sep 27 2010, 12:18 PM
Quote Post


  Майор
*

Группа: Members
Сообщений: 127
Пользователь №: 24
Регистрация:
31-May 10



На линии защищаемой восьмым по счету автоматом есть утечка тока с фазного или нулевого провода на землю. Возможно виною какая то электроустановка подключенная к той линии. Проверяйте изоляцию проводов и оборудования.
PMEmail Poster
Top
toha1
Отправлено: Mar 15 2011, 10:55 PM
Quote Post


  Сержант
*

Группа: Members
Сообщений: 24
Пользователь №: 22
Регистрация:
29-May 10



Внимательно изучите, что запитано от восьмого автомата, у вас короткое на этой линии. Ищете поочередно отсоединяя потребители, розетки, выключатели.
PMEmail Poster
Top
Artem
Отправлено: Mar 17 2011, 04:51 PM
Quote Post


  Майор
*

Группа: Members
Сообщений: 127
Пользователь №: 24
Регистрация:
31-May 10



Это не короткое, у него же не автомат выбивает, а УЗО. Изоляция проводов повреждена, по-видимому есть утечка с фазного провода на землю. Проверить состояние изоляции прозвонив фазу относительно земли мегометром, при необходимости заменить кабели, провода. Причиной может быть сырость в разветвительной коробке и плохое состояние изоляции в местах соединения проводов.
PMEmail Poster
Top

Topic Options Reply to this topicStart new topicStart Poll

 



[ Script Execution time: 0.0326 ]   [ 10 queries used ]   [ GZIP выключен ]