Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) | Выслать повторно письмо для активации |
roger77 |
Отправлено: Sep 26 2010, 11:44 AM
|
Лейтенант Группа: Members Сообщений: 62 Пользователь №: 43 Регистрация: 6-August 10 |
Привет всем!
Подскажите,стоит узо после него 10 автоматов все включены,кроме 8,только включаю 8 автомат выбивает узо,в чем причина, как найти причину? |
Artem |
Отправлено: Sep 27 2010, 12:18 PM
|
Майор Группа: Members Сообщений: 127 Пользователь №: 24 Регистрация: 31-May 10 |
На линии защищаемой восьмым по счету автоматом есть утечка тока с фазного или нулевого провода на землю. Возможно виною какая то электроустановка подключенная к той линии. Проверяйте изоляцию проводов и оборудования.
|
toha1 |
Отправлено: Mar 15 2011, 10:55 PM
|
Сержант Группа: Members Сообщений: 24 Пользователь №: 22 Регистрация: 29-May 10 |
Внимательно изучите, что запитано от восьмого автомата, у вас короткое на этой линии. Ищете поочередно отсоединяя потребители, розетки, выключатели.
|
Artem |
Отправлено: Mar 17 2011, 04:51 PM
|
Майор Группа: Members Сообщений: 127 Пользователь №: 24 Регистрация: 31-May 10 |
Это не короткое, у него же не автомат выбивает, а УЗО. Изоляция проводов повреждена, по-видимому есть утечка с фазного провода на землю. Проверить состояние изоляции прозвонив фазу относительно земли мегометром, при необходимости заменить кабели, провода. Причиной может быть сырость в разветвительной коробке и плохое состояние изоляции в местах соединения проводов.
|