Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация ) | Выслать повторно письмо для активации |
roger77 |
Отправлено: Sep 30 2010, 01:42 PM
|
Лейтенант Группа: Members Сообщений: 62 Пользователь №: 43 Регистрация: 6-August 10 |
Помогите пожалуйста,есть задача, подключить 5 станков, которые все довольно древние, и шкаф управления со встроенной защитой есть тока у одного из них. Все станки трёхфазные. Требуется в помещении поставить ПР11 с автоматами защиты линий к станкам. Вот и вопрос что нужно учитывать при выборе номиналов автоматов? Есть ли у старых станков пусковые токи и насколько они велики?
|
roger77 |
Отправлено: Sep 30 2010, 01:42 PM
|
Лейтенант Группа: Members Сообщений: 62 Пользователь №: 43 Регистрация: 6-August 10 |
Если необходимо, то вот наименования станков:
1)Токарный 16Е16КП мощностью 12 кВТ 2)Токарный 1ИС61В мощностью 3,2 кВТ 3)Токарный 1И611П мощностью 3,2 кВТ 4)Токарный SPE-1000V мощностью 2,4 кВТ 5)Шлифовальный (точило) BKS-2500 мощностью 1,1 кВТ |
toha1 |
Отправлено: Mar 14 2011, 11:07 PM
|
Сержант Группа: Members Сообщений: 24 Пользователь №: 22 Регистрация: 29-May 10 |
Да пусковые токи есть в любом оборудовании, где используется в качестве привода электродвигатель. Пуск может быть тяжелый, который продолжается более 10 с, а также двигатели, которые пускаются очень часто - более 15 раз в 1 ч. и легкий, пуск которых заканчивается за 3…5 с, пускаются эти двигатели редко, менее 15 раз в 1 ч. Выбирайте соответственно и автоматы.
|