Ток по заземлению

roger77
Отправлено: Aug 7 2010, 06:03 AM
Quote Post


  Лейтенант
*

Группа: Members
Сообщений: 62
Пользователь №: 43
Регистрация:
6-August 10



Добрый день! Как-то подключал устройство, случилась так что замкнув контакт в розетке с заземлением полетели пробки. Потом проверил тестерам казалось, что что если тестит левый контакт и заземление и правый контакт и заземление то в oбоих случаях показывает 120 вольт! не знаю должно ли бить так?
PMEmail Poster
Top
Artem
Отправлено: Aug 8 2010, 08:42 AM
Quote Post


  Майор
*

Группа: Members
Сообщений: 127
Пользователь №: 24
Регистрация:
31-May 10



Нет, так быть не должно. Похоже линия заземления у Вас к заземляющему контуру не подключена, просто ею соединены все контакты заземления во всех розетках и все, из других розеток и берется 110-120 вольт от сетевых фильтров включенных в них электроприборов.
PMEmail Poster
Top
eruption
Отправлено: Mar 15 2011, 09:05 PM
Quote Post


  Прапорщик
*

Группа: Members
Сообщений: 32
Пользователь №: 49
Регистрация:
8-September 10



Если это жилое помещение и построено здание не за последние 15 лет, то заземляющего контура у Вас может вообще не быть.
И тут срабатывает только реклама евро стандартов, которая "заставляет" нас покупать то, что использовать по назначению мы не можем.
А в Вашем случае, эксплуатация может быть опасной.